Je m'interroge sur ce choix car j'ai toujours eu l'habitude de bosser avec du cuivre sur mes chantiers précédents 🔌. Le tarif du cuivre pique un peu en ce moment pour une grande longueur, mais je veux pas non plus faire de compromis sur la sécurité à long terme 📉. Ceux qui ont déjà posé de l'alu, vous gérez comment les connexions pour éviter les soucis d'oxydation ? 🤔
Totalement raccord avec cette remarque sur la sécurisation des connexions. Le point critique avec l'alu c'est vraiment la compatibilité des contacts et la dilatation thermique. Perso, j'utilise systématiquement de la graisse antioxydante (le fameux Noalox) et des bornes bi-métal homologuées pour éviter le phénomène de couple galvanique qui fait tout surchauffer. Ça demande juste un peu plus de rigueur au serrage avec une clé dynamométrique pour respecter les couples prescrits, mais c'est une vraie alternative économique si c'est posé dans les règles de l'art.
Franchement, vu mon niveau de chance, si je me lance la dedans ca va finir par fondre ou prendre feu de toute facon. Autant rester sur le cuivre et vider le portefeuille, on est plus a ca près.
Tu pourrais préciser un peu le type de chantier et la section de câble envisagée pour ce sous-tableau ? 🔌 Ça aiderait à y voir plus clair sur les contraintes thermiques exactes auxquelles tu fais face. 🌱
C'est pour alimenter un atelier indépendant situé à une bonne trentaine de mètres de la maison principale. Je pensais partir sur du 35 mm² en alu pour encaisser du 63A sans exploser le budget, vu la longueur du tirage. La gaine passe en enterré sous le jardin.
Trente mètres sous terre dans une gaine, bon courage si un jour il faut tout tirer. Ça me rappelle ma vieille ponceuse à bande qui a lâché en plein milieu d'un meuble sur mesure, une vraie galère. Enfin, bref, pour le 35 mm² ça devrait le faire si c'est bien protégé de l'humidité.
Merci pour tous ces retours constructifs ! J'ai finalement suivi vos conseils en optant pour le 35 mm² en alu, avec de la graisse antioxydante et des bornes bi-métal bien serrées à la clé dynamométrique pour assurer le coup 🛠️. Le tirage sous les trente mètres de jardin s'est fait sans trop d'encombres, et tout est branché proprement dans l'atelier 💡. Plus qu'à croiser les doigts pour que ça tienne dans le temps sans mauvaise surprise thermique 🌿.
C'est top si le chantier a pu se concrétiser ainsi et que le tirage en souterrain s'est déroulé sans accroc majeur. Pour répondre aux dernières craintes concernant la tenue dans le temps, il faut garder à l'esprit que l'aluminium possède une conductivité inférieure à celle du cuivre. C'est précisément pour cette raison que le choix du 35 mm² est pertinent pour encaisser une intensité de 63A sur cette distance de trente mètres, car l'augmentation de la section compense directement cette limite physique. Les précautions qui ont été prises avec les connecteurs de transition et la pâte antioxydante écartent les risques liés à l'oxydation et aux départs de feu qui effraient tant certains bricoleurs. En tant que gestionnaire de copropriété, je vois souvent des installations négligées où l'on a fait des économies de bouts de chandelle sur les sections ou les raccordements, menant à des échauffements catastrophiques. Ici, le travail a été fait dans les règles de l'art avec le matériel adéquat et un serrage contrôlé, ce qui garantit la pérennité de l'alimentation de l'atelier. Les normes actuelles encadrent très strictement ces pratiques justement pour permettre l'utilisation de l'aluminium en toute sécurité, à condition de ne jamais brancher directement du cuivre sur de l'alu sans l'intermédiaire adéquat. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure pour l'avenir tant que les connexions restent stables et protégées de l'humidité dans les tableaux. Bon courage pour l'aménagement de l'atelier maintenant que l'énergie y est distribuée de manière fiable et pérenne.
Tu as l'air tellement sûr de toi, c'est beau. Moi je continue de penser qu'un jour ou l'autre, avec l'humidité de la terre qui va finir par s'infiltrer malgré la gaine, ça finira par faire des étincelles. J'espère me tromper pour ton atelier, mais avec ma chance légendaire, je verrais plutôt le truc disjoncter en plein hiver quand il fera -5 dehors.
L'inquiétude face aux infiltrations souterraines se comprend tout à fait, mais avec une gaine de bonne qualité bien posée et des connexions abritées aux extrémités dans des boïtiers secs, les risques restent très limités 🌿. Gardons confiance dans le travail qui a été fait avec soin 💡.
On croise les doigts alors, mais bon, la flotte finit toujours par trouver un chemin un jour ou l'autre 🌧️. Espérons que ça tienne le coup plus longtemps que mes assemblages de meubles 🪑.
Faut arrêter de flipper pour un peu d'humidité, avec une gaine TPC bien posée et des boîtes étanches aux extrémités, y a zéro risque 🌧️. Sur mes chantiers on pose ça tout le temps et ça bouge pas 🏗️ !
La peur irrationnelle ne remplace pas une installation conforme aux normes en vigueur 📋. Si les boîtiers sont étanches et la gaine adaptée, l'humidité souterraine ne pose aucun problème technique ⚡.